تالار گفتگوی مشاغل برتر
خوش آمدید! برای فعال سازی امکانات لطفا ورود یا ثبت نام.

توجه

Icon
Error

badbantahvieh Offline
#1 ارسال شده : 1400/01/17 05:13:21 ب.ظ
badbantahvieh

رتبه: Newbie

گروه ها: Registered
ارسالها: 1

1 تشکر دریافتی در 1 ارسال
میزان پایین فشار کاری
میزان فشار کاری در چیلر جذبی به خصوص در سیستم لیتیم بروماید بسیار پایین بوده و همین موضوع باعث شده تا آب بندی سیستم به گونه ای باشد تا هوا به هیچ عنوان نتواند به داخل سیستم تبرید نفوذ کند.
توان مصرفی قطعات
در چیلر جذبی قسمت پمپاژ کننده محلول بیشترین توان مصرفی را دارد. در صورتی که در چیلر تراکمی، کمپرسور بالا ترین توان مصرفی را دارا می باشد.
نوع انرژی مورد نیاز
چیلر جذبی اغلب انرژی مصرفی مورد نیاز خود را با استفاده از حرارت اتلاف شده و یا اضافی که توسط بویلر، موتور دیزل و یا آبگرمکن خورشیدی تولید می شود، تامین می کند در صورتی که انرژی مورد نیاز چیلر تراکمی تنها با جریان الکریسیته تامین خواهد شد.
نحوه تراکم مبرد
هنگامی که در سیستم تراکمی بخار، جذب کننده و یک ژنراتور را جایگزین کمپرسور نماییم می توانیم یک سیستم جذبی ساده داشته باشیم که در این سیستم ژنراتور و جذب کننده با کمک گرفتن از یک پمپ، فشار مبرد تبخیر شده در اپراتور را به فشار کندانسور می رسانند. پس می توان نتیجه گرفت که یکی دیگر از تفاوت های چیلر جذبی و تراکمی در نحوه تبدیل مبرد مایع به بخار است به این صورت که که در سیستم تراکمی، بخار به وسیله یک عملیات مکانیکی با استفاده از کمپرسور و در سیستم جذبی با استفاده از جذب کننده و ژنراتور تولید می شود.
هزینه برق
همان طور که به آن اشاره شد چیلر جذبی انرژی مورد نیاز خود را با استفاده از اتلاف حرارت تامین می کند و تنها مصرف کننده برق در این سیستم پمپ می باشد در صورتی که چیلر تراکمی تمامی انرژی مورد نیاز خود را از انرژی برق تامین کرده بنابراین میزان مصرف انرژی در این چیلر زیاد است و در نتیجه هزینه برق با استفاده از این سیستم بالا خواهد رفت.
تغییر توان مصرفی
در سیستم تبرید تراکمی لازم است تا توان کمپرسور با افزایش ظرفیت تبرید افزایش یابد در صورتی که در تبرید جذبی با افزایش ظرفیت تبرید، پمپ دچار تغییر زیادی نخواهد شد.
ضریب عملکرد
ضریب عملکرد سیستم تبرید تراکمی که در تهویه مطبوع کاربرد دارد عددی بین 4 و 5 می باشد در صورتی که ضریب عملکرد سیستم تبرید جذبی دو مرحله ای لیتیم بروماید 1.1 است بنابراین می توان نتیجه گرفت که زمانی استفاده از چیلر جذبی بر چیلر تراکمی ارجحیت دارد که هزینه انرژی مصرفی آن حداقل یک چهارم چیلر تراکمی باشد.
تجهیزات مورد نیاز برای کاهش میزان آلودگی صوتی
در چیلر تراکمی، عملکرد کمپرسور سیکل تراکم بخار با سرعت و صدای بالا بوده که سبب ایجاد لرزش در بدنه دستگاه می شود که جهت جلوگیری از این لرزش لازم است که از یک فونداسیون مستحکم استفاده شود در صورتی که در چیلر جذبی قطعات ثابت بوده و تحرکی ندارند و سر و صدای زیادی تولید نمی کنند بنابراین برای استفاده از آن نیاز به استفاده از یک فونداسیون مستحکم نمی باشد.
تفاوت های چیلر تراکمی و جذبی
خورندگی مبرد
لیتیم بروماید و آمونیاک باعث خوردگی در اجزای سیکل می شوند که در طولانی مدت سبب کاهش عمر سیستم خواهد شد.
کنترل میزان ظرفیت سیستم
امکان به صفر رساندن میزان مصرف انرژی در حالت عدم وجود بار در چیلر جذبی وجود دارد اما در چیلر تراکمی این امکان حتی با بهره گیری از فناوری های جدید وجود ندارد.
سمی بودن آمونیاک در چیلر جذبی
در چیلر جذبی از آمونیاک به عنوان مبرد استفاده می شود که ماده ای سمی بوده و استنشاق آن می تواند باعث مسمومیت و حتی مرگ شود اما در چیلر تراکمی از آمونیاک به عنوان مبرد استفاده نمی شود.
اثر گلخانه ای در برخی مبرد ها
بعضی از مبرد هایی که در سیکل تبرید تراکمی مورد استفاده قرار می گیرد در طولانی مدت سبب ایجاد اثر گلخانه ای و در نهایت آسیب رساندن به لایه ازون می شود در صورتی که مبرد های تبرید چیلر های جذبی باعث به وجود آمدن اثر گلخانه ای نخواهد شد.
میزان هزینه اولیه
هزینه عملکرد سیکل تبرید جذبی نسبت به تبرید تراکمی بسیار پایین تر است اما در ابتدا هزینه های مربوط به راه اندازی آن بسیار بیشتر از تبرید تراکمی می باشد.
تعمیرات و نگهداری
کمپرسور در چیلر تراکمی یکی از ضروری ترین اجزاست که دارای قطعات متحرکی بوده و عملیات خود را با سرعت بالایی انجام می دهند بنابراین لازم است هر چند مدت یک بار قطعات آن را خنک کاری، روان کاری و حتی تعویض نمود زیرا در صورت خرابی کمپرسور ممکن است به اجزای دیگر چیلر مانند مکش ها آسیب وارد شده و برای تعمیر کمپرسور هزینه های بالایی را متحمل شوید.
حجم اشغالی
چیلر های جذبی با دارا بودن ماده مبرد و استفاده از وسیله های مکانیکی مانند کمپرسور نسبت به چیلر های تراکمی بسیار کم حجم تر بوده و در نتیجه فضای کمتری را اشغال می کنند.
افزایش گرمایش جهانی
چیلر های جذبی به دلیل استفاده از حرارت حاصل از سوزاندن سوخت های فسیلی به عنوان منبع انرژی در گرمایش جهانی تاثیر بسیار داشته و در صورت عدم نگهداری صحیح و عدم تنظیم مشعل های آن گرمای بسیاری را تولید می کنند.

 1 کاربر از badbantahvieh برای ارسال مفیدش تشکر کرده است.
تبلیغات
abbasivahid Offline
#2 ارسال شده : 1400/05/05 10:25:54 ق.ظ
abbasivahid

رتبه: Newbie

گروه ها: Registered
ارسالها: 3
مکان: ایران

اصل ارسال توسط : badbantahvieh برو به اراسل نقل قول شده
میزان پایین فشار کاری
میزان فشار کاری در چیلر جذبی به خصوص در سیستم لیتیم بروماید بسیار پایین بوده و همین موضوع باعث شده تا آب بندی سیستم به گونه ای باشد تا هوا به هیچ عنوان نتواند به داخل سیستم تبرید نفوذ کند.
توان مصرفی قطعات
در چیلر جذبی قسمت پمپاژ کننده محلول بیشترین توان مصرفی را دارد. در صورتی که در چیلر تراکمی، کمپرسور بالا ترین توان مصرفی را دارا می باشد.
نوع انرژی مورد نیاز
چیلر جذبی اغلب انرژی مصرفی مورد نیاز خود را با استفاده از حرارت اتلاف شده و یا اضافی که توسط بویلر، موتور دیزل و یا آبگرمکن خورشیدی تولید می شود، تامین می کند در صورتی که انرژی مورد نیاز چیلر تراکمی تنها با جریان الکریسیته تامین خواهد شد.
نحوه تراکم مبرد
هنگامی که در سیستم تراکمی بخار، جذب کننده و یک ژنراتور را جایگزین کمپرسور نماییم می توانیم یک سیستم جذبی ساده داشته باشیم که در این سیستم ژنراتور و جذب کننده با کمک گرفتن از یک پمپ، فشار مبرد تبخیر شده در اپراتور را به فشار کندانسور می رسانند. پس می توان نتیجه گرفت که یکی دیگر از تفاوت های چیلر جذبی و تراکمی در نحوه تبدیل مبرد مایع به بخار است به این صورت که که در سیستم تراکمی، بخار به وسیله یک عملیات مکانیکی با استفاده از کمپرسور و در سیستم جذبی با استفاده از جذب کننده و ژنراتور تولید می شود.
هزینه برق
همان طور که به آن اشاره شد چیلر جذبی انرژی مورد نیاز خود را با استفاده از اتلاف حرارت تامین می کند و تنها مصرف کننده برق در این سیستم پمپ می باشد در صورتی که چیلر تراکمی تمامی انرژی مورد نیاز خود را از انرژی برق تامین کرده بنابراین میزان مصرف انرژی در این چیلر زیاد است و در نتیجه هزینه برق با استفاده از این سیستم بالا خواهد رفت.
تغییر توان مصرفی
در سیستم تبرید تراکمی لازم است تا توان کمپرسور با افزایش ظرفیت تبرید افزایش یابد در صورتی که در تبرید جذبی با افزایش ظرفیت تبرید، پمپ دچار تغییر زیادی نخواهد شد.
ضریب عملکرد
ضریب عملکرد سیستم تبرید تراکمی که در تهویه مطبوع کاربرد دارد عددی بین 4 و 5 می باشد در صورتی که ضریب عملکرد سیستم تبرید جذبی دو مرحله ای لیتیم بروماید 1.1 است بنابراین می توان نتیجه گرفت که زمانی استفاده از چیلر جذبی بر چیلر تراکمی ارجحیت دارد که هزینه انرژی مصرفی آن حداقل یک چهارم چیلر تراکمی باشد.
تجهیزات مورد نیاز برای کاهش میزان آلودگی صوتی
در چیلر تراکمی، عملکرد کمپرسور سیکل تراکم بخار با سرعت و صدای بالا بوده که سبب ایجاد لرزش در بدنه دستگاه می شود که جهت جلوگیری از این لرزش لازم است که از یک فونداسیون مستحکم استفاده شود در صورتی که در چیلر جذبی قطعات ثابت بوده و تحرکی ندارند و سر و صدای زیادی تولید نمی کنند بنابراین برای استفاده از آن نیاز به استفاده از یک فونداسیون مستحکم نمی باشد.
تفاوت های چیلر تراکمی و جذبی
خورندگی مبرد
لیتیم بروماید و آمونیاک باعث خوردگی در اجزای سیکل می شوند که در طولانی مدت سبب کاهش عمر سیستم خواهد شد.
کنترل میزان ظرفیت سیستم
امکان به صفر رساندن میزان مصرف انرژی در حالت عدم وجود بار در چیلر جذبی وجود دارد اما در چیلر تراکمی این امکان حتی با بهره گیری از فناوری های جدید وجود ندارد.
سمی بودن آمونیاک در چیلر جذبی
در چیلر جذبی از آمونیاک به عنوان مبرد استفاده می شود که ماده ای سمی بوده و استنشاق آن می تواند باعث مسمومیت و حتی مرگ شود اما در چیلر تراکمی از آمونیاک به عنوان مبرد استفاده نمی شود.
اثر گلخانه ای در برخی مبرد ها
بعضی از مبرد هایی که در سیکل تبرید تراکمی مورد استفاده قرار می گیرد در طولانی مدت سبب ایجاد اثر گلخانه ای و در نهایت آسیب رساندن به لایه ازون می شود در صورتی که مبرد های تبرید چیلر های جذبی باعث به وجود آمدن اثر گلخانه ای نخواهد شد.
میزان هزینه اولیه
هزینه عملکرد سیکل تبرید جذبی نسبت به تبرید تراکمی بسیار پایین تر است اما در ابتدا هزینه های مربوط به راه اندازی آن بسیار بیشتر از تبرید تراکمی می باشد.
تعمیرات و نگهداری
کمپرسور در چیلر تراکمی یکی از ضروری ترین اجزاست که دارای قطعات متحرکی بوده و عملیات خود را با سرعت بالایی انجام می دهند بنابراین لازم است هر چند مدت یک بار قطعات آن را خنک کاری، روان کاری و حتی تعویض نمود زیرا در صورت خرابی کمپرسور ممکن است به اجزای دیگر چیلر مانند مکش ها آسیب وارد شده و برای تعمیر کمپرسور هزینه های بالایی را متحمل شوید.
حجم اشغالی
چیلر های جذبی با دارا بودن ماده مبرد و استفاده از وسیله های مکانیکی مانند کمپرسور نسبت به چیلر های تراکمی بسیار کم حجم تر بوده و در نتیجه فضای کمتری را اشغال می کنند.
افزایش گرمایش جهانی
چیلر های جذبی به دلیل استفاده از حرارت حاصل از سوزاندن سوخت های فسیلی به عنوان منبع انرژی در گرمایش جهانی تاثیر بسیار داشته و در صورت عدم نگهداری صحیح و عدم تنظیم مشعل های آن گرمای بسیاری را تولید می کنند.



abbasivahid Offline
#3 ارسال شده : 1400/05/05 10:29:32 ق.ظ
abbasivahid

رتبه: Newbie

گروه ها: Registered
ارسالها: 3
مکان: ایران

سلام برید سراغ سایت بازرگانی کشیشی خیلی اطلاعات مفیدی در مورد تاسیسات ساختمان دراختیار شما قرار میده
betalika Offline
#4 ارسال شده : 1400/11/19 03:23:10 ب.ظ
betalika

رتبه: Newbie

گروه ها: Registered
ارسالها: 5

مینی چیلر به یک چیلر در ابعاد کوچک گفته می‌شود که می‌توان از آنها برای ساختمان‌های اداری، تجاری و مسکونی که ابعاد کوچکی دارند و به ابعاد کوچک احتیاج دارند استفاده نماییم.

https://betatahvie.com/%...da%86%db%8c%d9%84%d8%b1/
صفحات اختصاصي مرتبط با اين پست
کاربرانی که در حال مشاهده تالار هستند
Guest
جهش به تالار  
شما مجاز به ارسال مطلب در این تالار نمی باشید.
شما مجاز به ارسال پاسخ در این تالار نمی باشید.
شما مجاز به حذف مطلب ارسالی خود در این تالار نمی باشید.
شما مجاز به ویرایش مطلب ارسالی خود در این تالار نمی باشید.
شما مجاز به ایجاد نظر سنجی در این تالار نمی باشید.
شما مجاز به رای دادن در این تالار نمی باشید.


این صفحه در مدت زمان 0.179 ثانیه ایجاد شد.
بک لینک: کراتین مو در کرج , مرکز تخصصی کراتین مو در کرج , احیا و صافی مو در کرج , بوتاکس مو در کرج , پروتئین مو در کرج , خدمات آرایش دائم در کرج , وکس صورت و ابرو در کرج , کاشت ناخن در کرج , طراحی حرفه ای مانیکور و پدیکور در کرج , اتاق تمیز , کلین روم , تبلیغات رایگان , پمپ وکیوم , خرید پمپ وکیوم , فروش پمپ وکیوم , طراحی وب سایت , سئوی وب سایت